请问宿舍的居室门为普通单扇平开门且内开,需要具有自动关闭功能吗?
提 交
共 2 回答
周家斌 25-09-20
门开向公共走道或密闭式走廊就需要自动关闭功能,这里的开向不是门扇的开启方向,是门的开(朝)向,目的是让有住宿功能的房间门在正常情况下及时关闭后的防烟性能,减少烟气对人员的危害。
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-09-22
6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
最新问题
关闭