楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
提 交
共 6 回答
小唐12321 25-08-21
不行,功能是防烟,火灾时需要打开,
1 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 25-08-21
虽然没有条款支持,但原理是可以的,乙级防火玻璃一小时的耐火极限已经和一级耐火等级的非承重外墙同相同了
0 赞 1 踩 [回复]举报
滴滴哒 25-08-21
可行。与楼梯间相邻房间的外窗采用防火窗
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 25-08-22
不建议这么干,规范原文是“疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。”
原文写的是开口,即使是防火窗也可以被认定为开口,而且实际操作中,防火玻璃很容易被施工单位随便贴个假标敷衍了事
我是小鱼鱼 25-09-01
这个,不能
shwbest 25-09-11
楼梯间和前室的窗户不能做防火窗。处理方法:1、窗户做内衬墙满足1米要求;2、相邻房间窗户做乙级防火窗。
最新问题
关闭