消防问答 > 气体灭火 提问

气体防护区灾后排风机和风阀是否应该设置喷洒时联动控制关闭?

来个投票贴。我是支持要联动关闭的,但有的人就是坚持这个风机平时不开灾后才开所以不要做联动。大家怎么看?

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-08-08

《火灾自动报警系统设计规范》很明确:

3 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-08-08

必须设置喷洒时联动关闭‌,且与风机是否平时运行无关。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-08

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭