消防监理工程师 25-07-22
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-07-23
规范写的很清楚:当机械加压送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统
消防监理工程师 回复: 潘天坤25-07-23
三合一前室,建筑高度不大于54米,已通过会审的图纸,三合一前室设置机械加压送风系统,但是送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面,楼梯间却是采用自然通风方式。这个图纸是不是有问题呢?
潘天坤 回复: 消防监理工程师25-07-23
图示前室入口是走道往前室的门,如果不符合要求是不对的
还有个问题,共用前室有多个门,设置在墙上会违反规范要求
牛丫头消防课堂 25-07-23
建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
以上建筑以外的,也就是建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅建筑,都可以考虑自然通风。
消防监理工程师 25-07-23
这个是国内某大房开的三合一前室住宅建筑(层数为27层)。
图有点问题,共用前室有不同方向的门,设置在墙上的话,不管设置在哪面墙都会与其他门相冲突,这种情况设置在前室顶部会比较合理
前室入口是走道往前室的门
最新问题
关闭
三合一前室,建筑高度不大于54米,已通过会审的图纸,三合一前室设置机械加压送风系统,但是送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面,楼梯间却是采用自然通风方式。这个图纸是不是有问题呢?