返回 查找 头条 题库 下·载 评论

从事故案例,再谈气溶胶灭火系统的应用风险!

更多精彩→消防资源网 举报 25-07-22 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


气溶胶灭火装置经过了一代、二代和三代发展,第一代和第二代气溶胶均因巨大的二次伤害被明令停用,第三代气溶胶以锶盐为主,腐蚀性能有所降低,但灭火效率也大幅下降,导致灭火剂用量增加。第三代气溶胶的腐蚀性、导电性和喷放高温等缺陷依然存在,喷放后无法有效清洁。尤其是锶盐等具备一定的吸湿性能,累积时间后的不良影响更大。    

    本文结合事故实例,再次提示气溶胶灭火装置的应用风险!
    (一)即使是采用新一代S型气溶胶,灭火剂的腐蚀和导电性能仍不可避免。
    事故示例:
    2022年,某城市中心机房的气溶胶灭火系统误喷,当时采取了一定的清洁措施,未见异常,但一段时间后设备陆续出现问题,最终仍不得不报废。该机房采用的是新一代的S型气溶胶灭火系统,是以锶盐为主氧化剂的灭火剂。事故发生后,业主、设计方、施工方、维保单位和生产厂家等陷入无尽纠结。最终认为:虽然锶盐相对安全,但仍存在一定的腐蚀性和导电性。沉淀在电子器件及集成线路上的气溶胶微粒(锶盐等)无法清理干净,散热不畅,加上微弱的短路和腐蚀累积,最终导致系统故障尤其是,锶盐受潮后增加了导电性能和腐蚀性能。
     实际应用中,单纯的锶盐并不能保证灭火效能,厂家通常都会加入一定比例的钾盐等高效灭火剂,这类灭火剂具备较强的腐蚀性能。
    (二)气溶胶喷放后无法彻底清理和洁净设备。
    虽然生产厂家均要求“喷放后清理和洁净设备”,但实际应用中,气溶胶胶体微粒一旦粘附在电子器件及集成线路上,无法达到真正的洁净效果容易导致散热不畅,加上微弱的短路和腐蚀累积,最终导致系统故障。
    (三)气溶胶灭火装置的实际安装无法满足规范要求。
    气溶胶灭火装置启动时,喷口高温不可避免,现行规范要求“装置喷口高于防护区地面2.0m,装置喷口前1.0 m内、其他各侧0.2 m内不应放置物品”。实际应用中,这些规定通常难以达到,也曾多次发生可燃物靠近气溶胶装置引发的火灾事故(误喷)。
    温馨提示:有些业主和设计师认为施工单位未按要求施工不关自己的事,这种观点是错误的。因为业主和设计单位最终会在工程验收文件上签章,也就等于认可了实际现场行为。

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭