冷库常温穿堂是否需要设置喷淋

冷库中的常温穿堂是否需要设置喷淋,这部分规范没有描述。

请写下您的回答回答

共 3 回答

LHH2737 25-07-18

要,之前遇到过,穿堂说白了不就是过道吗

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

依据《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库,应设置自动灭火系统。穿堂也应该设置。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-21

0 0 [回复]举报