消防问答 > 建筑防火 提问

油浸变压器室可否设在丁类主厂房内?

问题:在丁类二级单层主厂房内设置单层或多层电气室,电气室含油浸变压器室,生产类别定性为丙类,防火等级为二级,因变压器室疏散门只能向主厂房内开启,不能直接开向主厂房的室外,如果电气室外墙按防火墙设计,墙上门窗采用甲级防火门窗,屋面耐火极限按不小于1.50h设计,是否满足消防要求?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS专家-DL 25-07-15

方案中防火墙设门窗需整改,屋面耐火极限满足要求。建议取消门窗或改为固定甲级防火窗,疏散门向厂房内开启允许但需控制疏散距离,最终确保防火隔墙完整性。

0 0 [回复]举报

夏工(武汉)   回复: EHS专家-DL25-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-15

丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。

参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定


6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。


另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。

同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。

0 0 [回复]举报

夏工(武汉)   回复: 牛丫头消防课堂25-07-16

谢谢!

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-16

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭