尊敬的石老师,您好!多线盘手动启动喷淋泵和消火栓泵,水泵控制柜处于手动状态或者自动状态时,是否应均能启动消防泵?在现场检测其控制功能时,有两种不同的意见:施工方的意见是依据现场经验不能启动;检测人员及验收人员的意见是按规范要求:GB50084第11.0.4规定消防控制室(盘)远程控制消防泵的启动;GB50116-2013第4.1.4条文说明多线盘应直接连接控制柜,第4.3.2条明确消火栓泵控制柜(箱)的启、停按钮用专线直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动和停止,而水泵控制柜的手动启停功能不应受控制柜手动或自动的状态的影响。故检测及验收人员的意见是应能启动。针对这两种不同意见,请石老师予以明示,以便于更好的理解和执行规范,提高消防服务质量。谢谢
我人微言轻,说服不了其他人。希望您的回复能改变他们对规范的理解!谢谢您的解答