消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-06-29
首先你得明白消防水泵房的火灾,主要是电气火灾,其它可燃物很少。
第一,配置ABC干粉就行了,能灭E类电气火灾的,不必重复配置二氧化碳;
第二,危险等级一般配置中危险级别,3—4公斤的干粉灭火器就可以。依据参照配电室就足够了
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-30
按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。