建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时
设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
辛苦了 不过这个条件只是针对燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等,属于高危设备房的,生活水泵房,泳池泵房虽可以参照执行没有问题,不过是否防火等级高了。
牛丫头消防课堂 25-06-27
生活水泵房、泳池泵房是否需要防火门,目前没有直接的规范依据指出必须使用防火门。生活水泵房、泳池泵房安全要求与消防水泵房不同,是否需要防火门主要取决于其具体用途和安全需求,建议参考相关建筑设计规范,工程中99%设置甲级防火门。
关于弱电机房门的设置,看电气的规范要求,如《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。
牛疼 25-06-27
首先确定防火门安装位置是否在特定区域内,例:前室、疏散走道等;如非开向特殊区域的,需要防火性能达标的普通机房的门,使用丙级即可。
你的依据是哪儿来的 有明确条文吗