煤化工自动灭火设置

煤化工行业中的破碎楼、水煤浆制备楼,建筑定性为丙类高层厂房,除了《煤化工工程防火设计标准》第9.5.5条规定的部位外,高层厂房室内是否应全部设置自动喷水灭火系统。按《建筑防火通用规范》是否应在厂房内全部设置;如果项目在《建筑防火通用规范》实施前,是否可以仅在9.5.5条规定的部位设置,不在厂房内全部设置?

请写下您的回答回答

共 2 回答

罗马苏丹 25-06-19

喷淋是所有功能房间都设置,建筑设计防火规范也规定了丙类高层厂房要设置自动喷水灭火系统

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-19

无论项目在GB55037实施前或后,煤化工丙类高层厂房(如破碎楼、水煤浆制备楼)均需全面设置自动喷水灭火系统,仅允许局部不宜用水区域豁免。《煤化工标准》第9.5.5条是对特定工艺区域的附加要求,不替代自动喷水系统的全面覆盖义务。

0 0 [回复]举报