弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗

老师们,请问弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-06-18

可以啊,做好了就是一道风景线,我们山东淄博的项目,给你参考


2 0 [回复]举报

李勤 25-06-18

可以,走廊就是这周弧度,只能沿着通道布置。

0 0 [回复]举报

Along Niusk 25-06-19

建议不不不不不要预制弧形管道——来自现场消防系统管理15年的经验

1.管道预制件一般会打磨切割,然后在施工上装阶段进行焊接。既破坏了镀锌管道保护层,又增加了钢铁成分与水介质直接接触的范围,而且管道耐压能力得不到保证,打磨和焊接处锈蚀漏水是迟早的事。此时,你会发现,这些转弯焊接的地方修补起来很麻烦,必需停水后切割管道,动火、登高、吊装、施工周期……

2.当前给排水管道及配件已全部实现了标准化,管道、卡箍、弯头、变径都是标准件。直接使用标准件连接安装管道,既不破坏管道防腐能力,也可以确保管道耐压能力,哪怕后期有改造或者漏水维修,那拆装也是相当的方便。

1 0 [回复]举报