住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-06-15
只有风机入口处那个直接联锁停止风机。
某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-16
不是所有的