它是根据动压差还是根据别的什么
提 交
共 3 回答
EHS专家-DL 25-06-09
干式报警阀组保持关闭的核心是:差动比结构 + 系统侧稳压气压 > 供水侧等效水压,属于静态压力差与动态稳压共同作用的结果。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-09
干式系统动压,指的是干式报警阀打开后管网供水的压力。
牛丫头消防课堂 25-06-09
压力和压强的关系,上腔面积大,与下腔大概5:1关系,所以充气后能保持上腔压强略微大于下腔