自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。
提 交
共 6 回答
资源网小助理 25-06-04
严密性试验是系统未投入运行前进行的,通过加压泵增压到设计工作压力后,保持24h,无泄漏。和稳压泵没有关系。
0 赞 0 踩 [回复]举报
blueskyyin7 回复: 资源网小助理25-06-04
现在有个情况是,工业园区的自喷系统运行几年后,管网漏水,修完之后,验收还是参照这个标准吗
资源网小助理 回复: blueskyyin725-06-04
是的
好的,谢谢
牛丫头消防课堂 25-06-05
你是管网漏水维修后,要打压测试,先停了稳压管路,否则稳压管路启动就是有漏水。
blueskyyin7 回复: 牛丫头消防课堂25-06-06
请问稳压管路启动,有漏水什么意思