1.2M风管增加下喷

这里含风机房内部吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

我头发贼黑 25-04-23

包含

0 0 [回复]举报

蓝色的叶子 25-04-23

我觉的是含的

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-24

若风机房为独立机械排烟/加压送风系统且未与其他消防系统合用,可豁免喷淋设置;若风机房与通风系统合用,则宽度不低于1.2m的风管下按照规范应增设下喷。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-04-24

同层设置自动喷水灭火系统的情况一般要遵循宽度大于1.2米通风管道下方应增设喷头的规定,没有豁免风机房的说法


当然如果风机房设置在屋面,屋面没有设置自动喷水灭火系统的情况,可以不执行



0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-25

根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:     1 机房内应设置自动喷水灭火系统;     2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;     3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。   隐含含义就是风机房为独立机械排烟/加压送风系统且未与其他消防系统合用,符合耐火分隔要求时候可以不设置自喷。

0 0 [回复]举报

李勤 25-04-27

包含

0 0 [回复]举报