磐龙讲堂:系统最大工作压力和气瓶公称工作压力(消防气瓶-定期检验 第7讲 )

更多精彩→消防资源网 举报 25-05-26 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:《消防设施通用规范》GB55036、《气体灭火系统及部件》GB 25972规定,灭火剂和驱动气体储存容器(气瓶)的公称工作压力不应小于系统运行时需承受的最大工作压力。

“储存容器(气瓶)的公称工作压力”可通过钢印标志或电子识读标志查询。

“系统运行时所需承受的最大工作压力”通常是指储存容器在最大充装密度、最高环境温度下所承受的工作压力。

为解答大家的困惑,磐龙讲堂推出《消防用气瓶定期检验》教程,共10讲。本期发布第7讲:系统最大工作压力和气瓶公称工作压力
第7讲  系统最大工作压力和气瓶公称工作压力