返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关《建筑防火通用规范》第8.17条第5款的实施要求!

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022 第8.17条第5款要求:建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆,需要设置室内消火栓。
问题1:在一栋建筑大于5000立方米的三层建筑内,开了宾馆和饭店,宾馆和饭店已经完全分隔,宾馆部分需要上室内消火栓吗? 

问题2:一栋建筑整体超过5000立方米,宾馆部分的体积只占用2000立方米,宾馆需要上室内消火栓吗?

问题3:一栋建筑里既有宾馆又有饭店 如何对该建筑定性 他是属于那一类的
 

回答:

 

(1)需要设置,应按该建筑整体的体积来判断是否需要设置室内消火栓系统;

(2)需要设置,同时根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014第7.4.3条规定,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。宾馆部分和其他部分均需要设置室内消火栓系统。

(3)一栋建筑里既有宾馆又有饭店的情况,该建筑定性可以归于 “旅馆”建筑,当宾馆和饭店属于不同防火分区时,饭店部分的安全疏散距离可按照“其他建筑”要求处置。


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭