请问在工业厂房内,多大面积的房间需要设置两个疏散门?

55037-2022的7.2条规定了仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个,但是关于厂房的规定不知道按什么依据来设置。

请写下您的回答回答

共 2 回答

任明义 24-12-31

甲类超过100平生产人数超过5人,乙类超过150平生产人数超过10人,丙类超过250平生产人数超过20人,丁戊类超过400平生产人数超过30人,地下,半地下厂房或者厂房的地下,半地下地下室超过50平生产人数超过15人都要两个疏散门

1 0 [回复]举报

vicher 25-01-02

对于工业建筑,厂房安全出口设置数量见《建筑防火通用规范》55037-2022第7.2.1条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7.2条相关要求;仓库安全出口设置数量见《建筑防火通用规范》55037-2022第7.2.3条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.8.2~3条相关要求。