4 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡;
6 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。
问题:如果其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧,房间大于120㎡,不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。可以设置一个疏散门吗?
提 交
共 3 回答
小唐12321 24-12-30
不行
2 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-12-30
不可以,之所以有这种规定是因为袋型走道尽端的房间只能开一个门,他没有办法
jinyanwu 24-12-31
个人意见,仅供参考:
7.4.2条有个前置条件,公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;
然后才是1个疏散门的特殊条件,只要符合任意一条即可,但不能结合。
所以这个问题不属于任意一条,需要两个疏散门。
0 赞 0 踩 [回复]举报