地下车库区域,两台排烟风机设置再同一个机房内,分别为同一防火分区的两个防烟分区排烟,其中一台排烟风机的风管穿越防烟分区处是否需要设置280度排烟防火阀?
提 交
共 7 回答
金萍 24-12-11
需要的
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-12-11
请问这个防烟分隔是用实体挡烟垂壁还是实体墙体?
如果属于同一个排烟系统,负担多个防烟分区的排烟支管上或者穿越防火隔墙处,需要设置排烟防火阀
按照楼主的描述,如果两台风机分别自己接风管,并且只负担一个防烟分区,那么应该属于不同系统,不过有时候穿越柔性挡烟垂壁的此区域设计也会额外要求设置(提高要求这样子)
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
LHH2737 24-12-11
同一防火分区内可能设置了多个防火单元,如果穿了防火单元就需要,没有穿就不需要
宋 24-12-11
收到,非常感谢!
huanglong3721 24-12-13
不需要
shijieyang40 24-12-13
浙江可不用
EHS专家-DL 25-03-24
应该是不需要的。一般防烟分区是按照控制烟气流而设计的,不涉及结构防火,因而同一防火分区,风管穿越防烟分区处不需要需要设置280度排烟防火阀。