消防问答 > 安全疏散 提问

地上二层的公共建筑,一层设置的独立车库(按照住宅一层停车库设计,每个库里只有一台车),其汽车库还用考虑人员疏散吗


请写下您的回答回答

共 2 回答

半个鸭梨 24-12-04

建筑设计防火规范5.4.10.2

 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口

得保证安全出口能通往室外并且完整好用

0 1 [回复]举报

jinyanwu 24-12-05

个人意见,仅供参考:

应该不需要,因为每个车都有独立的出口,直通室外了。办公部分也有独立的安全出口。

当然这个图上画的不明显,车库中间那条线应该是实体的隔墙。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭