消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消防问答 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!

发布时间:2025-01-10 14:58消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:自动跟踪定位射流灭火装置,也称为自动消防水炮,实际应用中,存在较大的误区及争议!

本文分解消防炮结构原理,汇总设计验收中的常见问题(18问)!

 

第一部分 视频分解

自动跟踪定位射流灭火系统-自动消防炮

概述、结构原理及分类

第二部分 相关疑问

一、自动消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置,有什么区别?
自动跟踪定位射流灭火装置,按射流方式可分为喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装置。其中,额定流量大于16L/s的喷射型自动射流灭火装置,称为自动消防炮灭火装置。
依此,自动消防炮灭火装置就是额定流量大于16L/s的喷射型自动射流灭火装置,两者属于同一类产品,产品标准和检验标准相同。
依据《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204-2010)要求,自动消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置的产品标准、检验标准一致。
二、这类产品适应的规范标准有哪些?

主要有《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204-2010)、《固定消防炮灭火系统设计规范(GB50338-2003)、《自动消防炮灭火系统技术规程(CECS245-2008)、《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程(CECS263:2009)、《自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2017)、《消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)等。

产品生产及设计应用,主要以GB25204、GB50338、GB50084、GB50974为依据,也可以参考CECS245和CECS263的相关要求。

三、怎样确定自动消防炮和自动跟踪定位射流灭火装置的设计流量和每台射流灭火装置的流量?

前面已经表述,自动消防炮灭火装置和喷射型自动射流灭火装置是同一类产品,产品标准和检验标准相同,应适应相同的设计标准。

关于消防炮灭火装置的流量确定,建议参照固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)第4.3章要求确定:民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s。以民用建筑为例,室内消防炮应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位,每台射流灭火装置不应小于20L/s。

请注意,40L/s、60L/s仅是最小设计流量要求,从《固定消防炮灭火系统设计规范4.3.4条文可知,自动跟踪定位射流灭火系统的设计流量应依据《自动喷水灭火系统设计规范》确定,最终以较高者为准。比如,某展览厅的计算流量为50L/s,则应选用25L/s的射流灭火装置,并应使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。

注1:参考专题:争议及处置-自动射流灭火装置(自动炮)设计流量!

注2:关于消防炮灭火装置的流量确定,目前争议较大,本文及专题仅供参考!

四、自动跟踪定位射流灭火系统可以替代自动喷水灭火系统吗?

自动跟踪定位射流灭火系统依赖于火灾探测、跟踪定位及自动控制系统,安装调试要求高,运维要求严格,应仅适应于难以设置自动喷水灭火系统的场所,主要是指超出闭式自动喷水灭火系统保护高度的场所。

建筑设计防火规范8.3.5明确:自动跟踪定位射流灭火系统适应于难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所。

五、中庭(大堂)等建筑内的局部高大空间,适合采用哪种灭火系统?

中庭(大堂)的首层空间,通常会超出自动喷水灭火系统的保护高度,可以选择自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)或雨淋系统,对于规模不大的中庭场所,可采用局部应用的雨淋系统!参专题:从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择!

六、仓库(库房)等场所能否采用自动跟踪定位射流灭火系统?

存在障碍物遮挡的场所,应采取有效规避措施,确保射流保护全覆盖,否则不能应用自动跟踪定位射流灭火系统。

实际应用中,仓库等场所不可避免的存在障碍物(货架等)遮挡等不利因素,无法有效保护,且后续功能布局可能发生调整,因此不应采用自动跟踪定位射流灭火系统。

七、超出自动喷水灭火系统应用高度的场所,除了自动跟踪定位射流灭火系统,还有哪些灭火系统?

规范对闭式自动喷水灭火系统的应用高度有要求,但雨淋系统的应用高度并不限制,雨淋系统具备更高的灭火效率和可靠性,但用水量大,不适合保护面积太大的场所。

八、自动跟踪定位射流灭火系统与自动喷水灭火系统是否需要同时计算用水量?

依据同一保护对象只需一个自动灭火系统保护的原则,没必要对同一保护对象进行重复保护。即使实际应用中确实存在自动喷水灭火和自动跟踪定位射流灭火交叉保护的情况(可能同时启动),其用水量也只需要按其中最大的一个系统确定,不需要重复计算。具体解说,参专题:建筑物、构筑物-消防用水量计算!

九、自动跟踪定位射流灭火系统的探测控制系统,是否可以和建筑其他部位的火灾报警系统合用?

自动跟踪定位射流灭火系统的探测控制系统,包括探测、跟踪、定位、自动控制等功能,自成体系,直接关系到系统的稳定性和可靠性,因此,不应和其他部位的火灾自动报警系统合用。但是,相关的报警和动作信号,应发送至控制中心的集中报警控制器,统一协调处置。

十、怎样实现自动跟踪定位射流灭火系统的控制中心远程控制和现场手动控制?

1、自动跟踪定位射流灭火系统的控制中心远程控制,主要是利用监控系统和射流系统的摄像机,根据现场实时图像,进行远程操作。

2、自动跟踪定位射流灭火系统的现场手动控制,可通过现场手动控制箱(盘)实现,现场手动控制箱的设置位置非常重要,需注意以下事项:

a、宜安装在射流装置下方部位,方便手动操作,确保不与其他射流装置的手动操作盘混淆;

b、操控手动控制箱时,必须能目视射流装置动作,同时能目视射流装置的全部喷射保护范围。

十一、是否需要在现场设置手动控制箱(盘)?手动控制箱(盘)是否需要配置手动遥控装置?

自动跟踪定位射流灭火装置必须具备手动和自动控制功能,每个装置都应配置现场手动控制箱(盘)手动控制箱(盘)的设置要求参第十条规定。

手动控制箱(盘)可以配置手动遥控装置,但并非必要设置部件,手动遥控装置可以作为现场手动控制箱(盘)的有效补充。

十二、设置有自动跟踪定位射流灭火系统的保护区域,是否需要另外设置火灾探测器?

自动跟踪定位射流灭火系统的保护区域,设置有一级探测组件和二级跟踪定位组件,一级探测组件可以满足常规火灾探测功能,不需要另外设置火灾探测器,只需将相关报警和联动信号传输给控制中心的集中报警控制器和联动控制器即可。

十三、自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置水泵接合器?

自动跟踪定位射流灭火系统需要设置水泵接合器,水泵接合器流量应满足设计流量要求,具体设置要求详见《消防给水及消火栓系统技术规范》(5.4

十四、自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置水流指示器和末端试水装置?

每个防火分区或每个楼层,均应设置水流指示器,管网的压力最不利处,应设末端试水装置。

水流指示器用于反馈射流装置的喷水信号,水流指示器的前面应设置信号阀(具有输出启闭状态信号功能的阀门)。

末端试水装置由试水阀、压力表及试水接头组成,目的是为了检查管道是否有水,压力是否满足设计要求。满足以下条件的情况下,可以不设末端试水装置:

十五、自动跟踪定位射流灭火系统和自动喷水灭火系统的末端试水装置,是否相同?是否需要连锁启动消防水泵?

自动喷水灭火系统的末端试水装置,需要满足产品标准《末端试水装置》(GB5135.21-2011)要求,属于自愿性认证产品,应考虑试水接头的流量系数并保证孔口出流。参考专题:自动喷水灭火系统-末端试水装置!

自动跟踪定位射流灭火系统的末端试水装置,同样由试水阀、压力表及试水接头等组成,但对试水接头的流量系数及出流方式,并无严格要求。具体要求,可参《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程6.6的相关要求。

十六、自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置高位消防水箱和稳压设施?

采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,可以仅设置高位消防水箱或仅设置稳压泵,高位消防水箱可以和其他系统共用。

通常情况下,高位消防水箱和稳压泵很难保证系统初期灭火的需要,如供水达不到额定设计流量和压力,射流可能根本无法到达着火点,无实际意义,因此,自动跟踪定位射流灭火系统只需要保证系统管网全充满水就可以,并不需要满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求。

注:除非受环境温度限制(比如环境温度低于4℃或高于70℃的场所),自动跟踪定位射流灭火系统管网应为全充满水的湿式状态,一方面减少系统启动充水时间,另一方面可以监测管网情况(阀门误动、漏水等)。

十七、产品认证要求,设计施工需要注意的选型规则?

自动跟踪定位射流灭火装置属于自愿性认证产品,产品的生产应符合产品标准《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204-2010),企业所供产品应与《检验报告》(型式试验)所附产品型号及清单一致。

十八、自动跟踪定位射流灭火系统、自动射流灭火装置、消防炮灭火装置、大空间智能型主动喷水灭火系统的从属关系及概念区别?

1、自动跟踪定位射流灭火系统,通常应用在高大空间场所,因此也称为大空间智能型主动喷水灭火系统。

2、自动跟踪定位射流灭火系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置(自动跟踪定位射流灭火装置)和消防供液部分组成。

注1:带探测组件及自动控制部分的灭火装置,通常称为自动跟踪定位射流灭火装置;

注2:消防供液部分,主要包括消防水池、水泵、高位消防水箱、供液管路及相关配套设施等(依规范要求配置)。对于喷射介质为泡沫的系统,还包括泡沫贮存及混合装置等。

3、自动跟踪定位射流灭火装置分为自动跟踪定位消防炮灭火装置(简称消防炮灭火装置)和自动跟踪定位射流灭火装置(简称自动射流灭火装置)。额定流量大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火装置,称为自动消防炮灭火装置;额定流量不大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火装置,称为自动射流灭火装置。

4、综上可知:当灭火剂为水或泡沫时,自动跟踪定位灭火的消防炮属于自动跟踪定位射流灭火装置,自动消防炮属于额定流量大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火装置。

第三部分 主要组成

自动跟踪定位射流灭火系统,主要包括探测定位控制部分、灭火部分和消防供液部分。

一、灭火部分及消防供液部分:

自动跟踪定位射流灭火系统的灭火及消防供液,主要包括:1、消防水池;2、消防水泵;3、水泵接合器;4、高位消防水箱;5、信号阀;6、水流指示器;7、检修阀(信号阀或带锁止装置的控制阀);8、电磁阀(或电动阀);9、射流装置(或消防炮);10、末端试水装置;等等。

二、探测定位控制部分:

自动跟踪定位射流灭火装置的探测定位控制部分,主要包括一级探测组件(启动组件)、二级探测组件(定位组件)、现场摄像机、现场手动控制箱、控制主机等。

1、一级探测组件的功能是探测初期火灾,类型较多,包括红外、紫外和图像探测等。一级探测组件可预置在炮体上,也可能分体安装(各厂家有所区别)。

2、二级探测组件的功能是自动跟踪定位,二级探测组件和驱动电机预置在炮体上,包括水平探测和垂直探测两部份,通过水平扫描和垂直扫描,锁定火灾位置,射流灭火。二级探测组件较多采用红外扫描探测的方式。

3、现场摄像机通常预置在炮体上,主要的功能是采集现场图像,传送至控制中心的控制主机。

4、现场手动控制箱用于射流装置的现场手动控制,通常安装在射流装置的下部位置。

5、控制主机设置在消防控制中心,是控制系统的核心,通过现场摄像机图像,可远程手动控制射流装置。

申明:各厂家的组件命名以及构件、原理有别,本文仅供参考。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

brent522 2020-09-17 10:25 00 [回复]举报

老师能否将大空间智能型主动喷水灭火系统的从属关系及概念区别介绍一下呢,谢谢

也不行 2025-07-14 17:27 00 [回复]举报

       这十六条的回复应该还是主要参考CECS 263上的内容,GB 51427的要求与之不太相同,GB 51247表述是宜设高位消防水箱,如设高位消防水箱最低有效水位要求满足最不利点工作压力,如不满足则需设气压稳压装置。最不利点工作压力不会太小,实际大部分项目都会设气压稳压装置。

【十六、自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置高位消防水箱和稳压设施?

采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,可以仅设置高位消防水箱或仅设置稳压泵,高位消防水箱可以和其他系统共用。

通常情况下,高位消防水箱和稳压泵很难保证系统初期灭火的需要,如供水达不到额定设计流量和压力,射流可能根本无法到达着火点,无实际意义,因此,自动跟踪定位射流灭火系统只需要保证系统管网全充满水就可以,并不需要满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求。】

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读