变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统?

发布时间:2023-06-09 14:29消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。

 

一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。

二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动报警系统。

三、对于未设置自动灭火系统的建筑,这些部位可设置灭火器等辅助设施,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。

四、对于属于“特殊重要设备室”的情况,应设置气体灭火系统。

哪些情况属于“特殊重要设备室”,详见专项讲解“特殊重要设备室”。

五、柴油发电机房、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,应设置火灾报警装置,应设置与设备容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。实际应用中,灭火系统的选择,应综合以下因素处置:

1、当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施,喷放时不得引发漏电等安全事故,不得影响柴油发电机组等设备的正常运行。

应提高设备外壳防护等级,做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义

2、需要考虑洒水喷头动作温度要求,结合设备正常运行时的环境温度,对于部分可能出现高温的场所,常规公称动作温度68℃的洒水喷头,不一定能满足要求。

3、对于不满足以上要求或很难确认应用条件的情况,可设置细水雾或气体灭火系统。

六、设置气体灭火系统、细水雾系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,需要设置与之对应的火灾自动报警系统。

七、设置火灾自动报警系统时,火灾探测器的选择应符合《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定。气体灭火、细水雾等的联动控制,应符合《火灾自动报警系统设计规范》以及《气体灭火系统设计规范》、《细水雾灭火系统技术规范》等专项规范的要求。

 

可参考专题:

1、柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用!

2、 配电房、弱电机房等,是否需要设置气体灭火系统。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读