封闭楼梯间的门是否需要采用乙级防火门?

发布时间:2025-02-21 11:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

关于《防火通规》第6.4.3.1条对封闭楼梯间门的耐火性能要求,我赞同《建筑防火通用规范-解读及应用》的观点“除了该条规范提及的场所外,其他场所的封闭楼梯间门可以用普通门”,否则该条规范应直接明确要求为封闭楼梯间门都为乙级防火门。
但《防火通规》和《通规实施指南》又引用第6.4.3条第8款要求,因为楼梯间隔墙为2h的防火隔墙,按该条规定,所有封闭楼梯间都要用乙级防火门。请问,这条怎么把握为好?
 

回答:

《建筑防火通用规范》GB55037第6.4.3-1款规定:甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门应采用耐火性能不应低于乙级的防火门。本条明确了封闭楼梯间的门的耐火性能要求,是针对封闭楼梯间的具体要求,其他场所中封闭楼梯间的门允许采用开向疏散楼梯间的普通门或双向普通门,门应具备自动关闭功能。
《建筑防火通用规范》GB55037第6.4.3-8款规定:设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门应采用耐火性能不应低于乙级的防火门,属于通用性条款,当规范没有其他针对性规定要求时,可适用该通用性条款。
因此,《建筑防火通用规范-解读及应用》的观点无误:除了该条规范提及的场所外,其他场所的封闭楼梯间门可以采用开向疏散楼梯间的普通门或双向普通门,门应具备自动关闭功能。